电气试验指导2-电导电流和直流1mA下的电压U1mA的测量

点击次数: 添加日期:2014-09-24

2.电导电流和直流1mA下的电压U1mA的测量

2.1试验目的

试验目的是检查避雷器并联是否受潮、劣化、断裂,以及同相各元件的α系数是否相配;对无串联间隙的金属氧化物避雷器则要求测量直流1mA下的电压及75%该电压下的泄漏电流。

2.2该项目适用范围

10kV及以上避雷器交接、大修后试验和预试。

2.3试验时使用的仪器

高压直流发生器、微安表

2.4测量步骤

2.4.1避雷器地端接地,高压直流发生器输出端通过微安表与避雷器引线端相连,如图2所示。

2.4.2首先检查升压旋纽是否回零,然后合上刀闸,打开操作电源,逐步平稳升压,升压时严格监视泄漏电流,当要到1mA时,缓慢调节升压按钮,使泄漏

电流达到1mA,此时马上读取电压,然后降压至该电压的75%,再读取此时的泄漏电流。

2.4.3迅速调节升压按钮回零,断开高压通按钮,断开设备电源开关,拉开电源刀闸,对被试设备和高压发生器放电。

2.4.4测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。

2.5影响因素及注意事项

对不同温度下测量的普通阀型或磁吹型避雷器电导电流进行比较时,需要将它们换算到同一温度。经验指出,温度每升高10℃,电流增大3%~5%,可参照换算。

2.6测量结果的判断

2.6.1对不同温度下测量的普通阀型或磁吹型避雷器电导电流进行比较时,需要将它们换算到同一温度。经验指出,温度每升高10℃,电流增大3%~5%,

可参照换算。

额定电压(千伏)  3   6   10

直流试验电压(千伏)   4   7   11

泄漏电流(微安)   ≤10   ≤10   ≤10

2.6.2 FZ(PBC,LD)型有分流电阻的避雷器的各元件直流试验电压和电导电流标准及同相各节间非线性系数差值,同相各节电导电流最大相差值(%)标准如下:(20℃时)

元件额定电压(千伏)   3   6   10   15   20   30

直流试验电压(千伏)   U2   8   10   12  U1   4   6   10   16   20   24

U2时电导电流(微安)

上限   650   650   650   650   650   650

下限   交接   400   400   400   400   400   400

  运行 300   300   300   300   300   300

同相各节间电导电流最大相差 %   25   30

同相各节间非线性系数α的差值,交接时不应大于0.04运行中不大于0.05

电导电流最大相差 (%)=α=lg∕lg

I1、I2分别为电压U1、U2时测得的电导电流

Δα=α1-α2

2.6.3 氧化锌避雷器试验标准如下:

U1mA值与初始值或与制造厂给定值相比较,变化应不大于±5%,0.75U1mA下的泄漏电流不大于50μA。