电力电缆在敷设前应进行的试验和检查

点击次数: 添加日期:2014-09-24

1、施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。

2、电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。

(1)1KV以下电缆,用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

(2)3~10KV 电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用 2.5KV 摇表测量绝缘电阻是否合格。

(3)纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为止。检查方法是:将芯线绝缘纸剥一块,用火点着,如发出叭叭声,即电缆已受潮。

(4)电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用聚氯乙烯带密封后再用黑胶布包好。

3、在桥架或支架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列,用表或图的方式划出来。以防电缆的交叉和混乱。

4、冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。